jbmedia hat geschrieben: ↑So 15. Mär 2020, 16:04
pwetzel hat geschrieben: ↑Sa 14. Mär 2020, 13:47
Das heisst doch dann auch, das immer nach dem übertragen ein Aus Befehl gesendet wird, oder??
und das ist mein Problem, da die Aktoren für die Klimaanlage als Impulsschalter eingestellt sind, das sie nach dem Übertragen nen Aus Befehl bekommen und die Klima einschalten.!!!
Woher soll airStudio das wissen?
Wenn ein Aus Befehl definiert wurde und die Temperatur unter der Schwelle liegt, wird die Szene entsprechend ausgeführt.
Was bedeutet "die Aktoren sind als Impulsschalter eingestellt"? In airStudio sind zwei IR-Codes angelernt, einer für EIN und einer für AUS. Vermutlich ist gemeint, dass die Klimaanlage keine dezidierten Ein/Aus Befehle kennt sondern nur einen Toggle Befehl, also abwechselnd ein/ausschaltet.
pwetzel hat geschrieben: ↑Sa 14. Mär 2020, 13:47
Das passiert aber auch nur wenn ich eine Temperaturgesteuerte Szene angelegt habe und auch nur bei Klimaanlage!!!
lege ich eine Temperaturgesteurte Szene z.B. Rolladen Rauf/Runter wird nach Übertragung kein Signal gesendet, wie gesagt nur bei Impulsschalter-Klimaanlage.
Auch in dem Fall wird ein Signal gesendet. Da der Rolladen aber dezidierte Ein- / Aus Befehle kennt, stört dies nicht.
Bis vor einiger Zeit hat der Light-Manager keine Temperaturszenen nach dem Start bzw. Übertragen abgearbeitet. Diesen wurden erstmalig beim Über- bzw. Unterschreiten der eingestellten Temperatur bzw. Luftfeuchte ausgeführt. Das führte zu "Beschwerden", da einige User erwarteten, dass der Light-Manager das angesteuerte Gerät in einen definierten Startzustand setzt. Im vorliegenden Fall macht genau dies Probleme. Wir werden mit dem nächsten Update einführen, dass die Ausführung beim Start optional ist. Vermutlich gibt es denn Beschwerden, dass die Software immer komplexer wird.
Das stimmt der ITL-1000 von Intertechno ist als Impulsschalter eingestellt, aber als Schalter angelernt, weil er mir als Schalter die Visualisierung EIN/AUS anzeigt und wird nicht Getoggelt, EIN/AUS ist der gleiche Befehl.
wenn ich den ITL-1000 als Impuls Aktor anlerne wird mir die Visualisierung von Rot auf Grün auch kurz angezeigt, springt aber sofort wieder auf Rot, somit weiss ich nie ist ein oder ausgeschaltet!!!
Beim Start Optional, das heisst das ich entscheiden kann ob nach einer Übertragung ein Befehl ausgeführt wird oder nicht??
Man möge mir verzeihen das ich vielleicht ein paar Dumme Fragen Stelle und was ich da so zusammen Programmiert habe!!!
und bitte nicht als Kritik verstehen ich finde eueren Support schon Klasse, wer nimmt sich schon die Zeit um auch Sonntags zu Antworten!!??
ihr macht das schon Klasse, vielen Dank an EUCH!!!
Gruss Peter