Hallo JBmedia,
habe ein neues Problem entdeckt, und weiß nicht genau wann es sich eingeschlichen hat. Steuere in 2 verschiedenen Räumen jeweils eine baugleiche Klimaanlage mit angelernten codes an. Eine sollte vom Master gesteuert werden (Wohnzimmer), während die andere vom Extender (Schlafzimmer) gesteuert werden soll. Das hat bislang auch funktioniert. Wenn ich jetzt aber die Schlafzimmer Klima einschalte, so sendet auch der Master im Wohnzimmer das ein-Signal. Das ist natürlich dumm. Könnt Ihr euch das bitte mal anschauen?
SW 8.2.3, FW 7.5.
Derweil lege ich die Befehle auf die jeweilige Harmony um.

Nachtrag, der Wohnzimmer Befehl wird nur vom Master gesendet.

Scheint mit 8.3.6 gefixt, danke :P
Zuletzt geändert von 2712 am Mi 30. Mai 2018, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
LMAir&2 Extender, 3 X RM3mini, Harmony Elite & 3 X Companion, Deconz Zigbee Gateway, piVCCU, Node-Red (für Anbindung Harmony, Homematic, Broadlink, Dreamscreen, Zigbee), ettliche Aktoren, 8 Alexas, Fritzbox 7590, 7490, 7560, 2 X 4040, 1 X 450 :D
Benutzeravatar
jbmedia
Administrator
Beiträge: 4446
Registriert: Mi 17. Feb 2016, 13:42

Mo 14. Mai 2018, 08:07

Wir schauen uns das an!

Update: Bug wurde erkannt und wird mit kommender Version behoben.
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team :)

2712
Beiträge: 1317
Registriert: Fr 12. Aug 2016, 07:20
Wohnort: Österreich

Mi 16. Mai 2018, 07:59

super, ich danke Euch!
LMAir&2 Extender, 3 X RM3mini, Harmony Elite & 3 X Companion, Deconz Zigbee Gateway, piVCCU, Node-Red (für Anbindung Harmony, Homematic, Broadlink, Dreamscreen, Zigbee), ettliche Aktoren, 8 Alexas, Fritzbox 7590, 7490, 7560, 2 X 4040, 1 X 450 :D
Steiv
Beiträge: 27
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:41

Fr 18. Mai 2018, 12:03

Hallo JBMedia,

folgendes Szenario:

Unter Aktorenverwaltung Infrarot Aktor angelegt:

1x Rollos Hoch Infrarot (sende Extender)
1x Rollos Hoch Infrarot (sende Master)

Löse ich diese 2 Befehle über eine manuelle Szene aus funktioniert es jetzt. Das Signal schickt 1x der Master und 1x der Extender.
Löse ich diese 2 Befehle über Funkbus z.B. Rauchmelder aus, dann schickt das Signal 2x der Master heraus. Der Extender macht nichts.
Ist das auch ein Bug oder technisch nicht umsetzbar?
Benutzeravatar
jbmedia
Administrator
Beiträge: 4446
Registriert: Mi 17. Feb 2016, 13:42

Fr 18. Mai 2018, 14:45

Das ist sehr merkwürdig, da die Szenen auf die gleiche Weise abgearbeitet werden, egal ob es sich um eine manuelle oder um eine Funkbus Szene handelt. Der Master dürfte nur dann das Signal senden, wenn der Extender, aus welchen Gründen auch immer, nicht erreichbar ist.

Am besten mal das Logging aktivieren und schauen, ob dort "Connect failed" drin steht. Dies wäre der Fall, wenn die Verbindung zum Extender fehlgeschlagen ist.
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team :)

Steiv
Beiträge: 27
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:41

Fr 18. Mai 2018, 18:03

Danke wie so oft für euer schnelles Feedback.

Jetzt wird's Kurios :-)

Ich wollte Loggen und habe dadurch festgestellt ......
Sobald ich das Logging am Master aktiv setzte funktioniert alles wie es soll. Deaktiviere ich das Loggen funktioniert es nicht.
Sprich der Master sendet nur. Das merke ich daran das die Rollos kurz hochfahren und dann stoppen.
(2x Befehl Hoch = 1x Hoch und dann 1x Stop)

Das Szenario habe ich x mal nachgestellt. Einfach nur Logging aktiv geht, Logging inaktiv geht nicht.

Bin auf eure Feedback gespannt :roll: :?: