Hallo,

Ich habe einen Heizlüfter den ich gerne in einer bestimmten Zeit mit der Temperatur steuern möchte.

22:00 Heizung an
04:00 Heizung aus
Passt und funktioniert

Oder

Heizung bei unter 20° starten und bei 22 abschalten.
Ist auch kein Problem

Nur...
wie bekomme ich es hin dass der Heizlüfter von 22:00-04:00 auch die Temperaturregelung macht und an dem Rest des Tages auch aus bleibt?
Quasi Zeit mit Temperatur kombiniert.

Gruß
Benutzeravatar
rtwl
Beiträge: 1270
Registriert: So 30. Dez 2018, 18:08

So 10. Okt 2021, 20:47

Du schaltest um 22 Uhr einen Marker EIN.
Und um 4 Uhr wieder AUS.
Das ist auch alles was du bei den Zeit-Szenen machen musst, also die Heizung dort nicht schalten.

diesen Marker nimmst du dann als Bedingung für deine Temperatur Szenen.
Also die Temperatur-Szene markieren (auswählen) dann STRG + M. Im neuen Fenster links stellst du dann die Bedingung des Marker ein. Also auf die Farbe / den Status den er um 22 Uhr bekommt.

Also wird die Szene nur ausgeführt wenn es zwischen 22 und 4 Uhr ist.
Peter
Lingersan
Beiträge: 96
Registriert: So 14. Feb 2021, 15:34

So 10. Okt 2021, 20:58

Wie erstelle ich einen Marker der um 22:00 an und um 4:00 aus geht. Ich kann doch nur den Aktoren einen Marker zuordnen. Oder eine Szene mit der Zeitsteuerung anlegen der einen Marker schaltet. Dann nehm ich einfach Marker xy?
Bin ich da richtig?
Lingersan
Beiträge: 96
Registriert: So 14. Feb 2021, 15:34

So 10. Okt 2021, 21:18

Habs kapiert.

Vielen Dank
Lingersan
Beiträge: 96
Registriert: So 14. Feb 2021, 15:34

Mo 11. Okt 2021, 17:56

Hinweis für alle die ähnliches vorhaben:
Die Temepratursteuerung die den Heizkörper/Heizlüfter bei einer bestimmten Temperatur abschaltet (bei mir 22°)
sollte man nicht mit der Bedingung eines Markers verbinden. Da er nach 04:00 nicht mehr reagiert auf die Regelung zum Abschalten.
Ist mir eingefallen... zum Glück noch gestern :lol:

:ugeek:
Zuletzt geändert von Lingersan am Di 12. Okt 2021, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Lingersan
Beiträge: 96
Registriert: So 14. Feb 2021, 15:34

Di 12. Okt 2021, 22:19

Mir ist was aufgefallen.

Wenn es 22:00 ist und die aktuelle Temp bei 19° dann reagiert der LMair erst ca 22::12.
Wie oft vergleicht der LMair die Temps mit der Steuerung?
Woran kann das liegen dass diese Verzögerung statt findet?
Benutzeravatar
rtwl
Beiträge: 1270
Registriert: So 30. Dez 2018, 18:08

Di 12. Okt 2021, 22:52

Wenn die Temperatur schon um 22 Uhr bei 19° ist, wird nichts ausgelöst, da die Zeit Szene nur den Marker Schalter.
in deinem Beispiel muss die Temperatur zwischen 22:00 und 22:12 auf über 20° und dann um 22:12 auf 19° gesunken sein.

um das ganze auch bei 22 Uhr zu prüfen müsstest du das nochmal umgekehrt anlegen, also zusätzlich bei den Temperaturen Szenen einen Marker setzen und bei den Zeit Szenen den Aktor zum schalten der Heizung rein geben.

dabei sollte dann aber nicht die ganze Szene die Marker Bedingung erhalten, sondern NUR der Aktor.

das ganze wird dann aber etwas anspruchsvoll fürs Logische-Denken-Zentrum im Hirn 😉 (natürlich ohne Wertung gemeint)

zum Marker setzen zwischen 2 Werten brauchst du dann 4 Szenen.

<19,5 Marker AUS
>20,0 Marker EIN
<22,0 Marker EIN
>22,5 Marker AUS
Peter
Lingersan
Beiträge: 96
Registriert: So 14. Feb 2021, 15:34

Mi 13. Okt 2021, 17:48

Da muss ich dir leider wiedersprechen...

die Heizung soll unter einem Wert von 21° ab 22:00 angeschaltet werden. Ob es nun 21 20 oder 19 sind, es ist immer das selbe.
Die Temperatur ist um 22:00 um die 17° nur zur Info!

Es hat laut dem Sensor den ich als Bezug für die Tempregelung ausgewählt habe definitiv unter 21° um 22:00.

Marker der um 22:00 einschaltet:
2021-10-13 17 36 25.png
2021-10-13 17 36 25.png (47.84 KiB) 5874 mal betrachtet
Thermo - Hygroregel die auch mit der Bedingung Marker1 (22:00 - 04:00) verknüpft ist.
2021-10-13 17 37 00.png
2021-10-13 17 37 00.png (82.18 KiB) 5874 mal betrachtet
Warum schaltet der LMair erst paar Minuten später?
Ich hab das ja extra gestern beobachtet.
Auch wenn ich den Marker manuell schalte (ja es ist unter 21°) dauert es immer ca 10 min bis die Thermoregel ausgelöst wird.


"Das ganze wird dann aber etwas anspruchsvoll fürs Logische-Denken-Zentrum im Hirn 😉 (natürlich ohne Wertung gemeint)"
Was soll ich dazu sagen... Natürlich hab ich kontrolliert wie die Temp um 22:00 ist...

ich würdfe auch gerne einen Screenshot von der Temperaturkurve geben aber diese ist zu ungenau (30 min Takt)

Die Abschaltung bei über 22° funktioniert sofort bei erreichen von 22,1°
Benutzeravatar
rtwl
Beiträge: 1270
Registriert: So 30. Dez 2018, 18:08

Mi 13. Okt 2021, 19:00

Der Satz mit dem anspruchsvollen Denken war nicht auf dich bezogen, da geht's mir auch so. Wie gesagt es war ohne Wertung gemeint...

Warum der zeitliche Versatz ist kann ich dir auch nicht sagen.

Was aber klar ist, wenn die temp um 22 Uhr unter 21 Grad ist, wird nichts ausgelöst.

Es wird die temp Szene beim unterschreiten ausgelöst und diese wird durch den Marker blockiert wenn es eben vor 22 Uhr ist.

Die Zeit Szene wird immer um 22 Uhr ausgelöst und setzt nur den Marker. Da findet sonst keine Überprüfung statt ob eine andere Szene diesen als Bedingung hat.

daher die Idee einen zusätzlichen Marker zu setzen bei unterschreiten der 22 Grad.
und bei der 22 Uhr Szene lässt du die Heizung starten wenn eben dieser Marker aktiv ist.
Denn nur dann wird auch um 22 Uhr "geprüft" wie der Marker steht also ob unter 21 Grad hat oder nicht.
Peter
Benutzeravatar
Blackbird
Beiträge: 831
Registriert: Sa 20. Feb 2016, 17:51

Mi 13. Okt 2021, 19:05

Und das ist der Punkt.
Unabhängig vom Marker wird die Temperatur nur beim über- oder unterschreiten einer definierten Temperatur geschaltet.
Bei der geforderten Aufgabenstellung müssten also 2 Marker gesetzt werden. Einer für die Zeit und einer der beim über- und unterschreiten der Temperatur hin- und her geschaltet wird. Die Szene müsste dann in abhängigkeit beider Marker geschaltet werden. Das ist der Zweck der Marker (Variablen) dass darin einZustand gespeichert wird.
Soll beispielsweise bei unter 19°C etwas passieren und zum Zeitpunkt der Szene liegt die Temperatur bereits darunter passiert nichts da
der Trigger das Unterschreiten der Temperatur von 19°C ist.
Antworten