Seit Version 10 doppelte Ausführung von Funk Szenen über den Extender

Antworten
Benutzeravatar
Exciter
Beiträge: 172
Registriert: So 4. Feb 2018, 10:46
Wohnort: Monheim am Rhein
Kontaktdaten:

Mo 14. Jun 2021, 12:16

Wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben werden Szenen die Trust Funk Aktoren über den Extender ansprechen zwei mal hintereinander ausgeführt.
Dies war bei der Vorgänger Version nicht so.

In meinem Fall soll ein Rollo 5 Sekunden runter fahren und dann anhalten. Das klappt auch, leider wird die Szene direkt nach Ausführung
erneut gestartet und das Rollo fährt viel zu weit. Die zweite Ausführung wird auch im Log festgehalten.

Nach Suche der Ursache fand ich heraus das der Fehler nur auftritt wenn der Trust Aktor über den Extender angesprochen werden soll.
Nimmt man in der Aktoren Verwaltung die Einstellung des Extenders heraus, dann klappt alles wie früher.
Das bedeutet also das erst der Master den Befehl ausführt und dann nochmals die selbe Szene vom Extender hinterher.
Die entweder oder Regelung von Master oder Extender greift wohl nicht mehr.

Ich könnte natürlich als Notlösung diesen Aktor ab jetzt über den Master ansprechen, da der Aktor aber nicht immer wegen der Entfernung zuverlässig reagiert ist das sehr unbefriedigend.
2712
Beiträge: 1317
Registriert: Fr 12. Aug 2016, 07:20
Wohnort: Österreich

Mo 14. Jun 2021, 13:00

Kann ich bei mir nicht reproduzieren, schalte ich einen Trust Aktor über den Extender ein, oder aus,, so findet sich dieser auch nur einmal im Log.

Time ▼ Event
12:57:48
192.168.1.XX > ext,192.168.1.XX,Trust,A-11,aid,63,off,seq,6
12:57:25
192.168.1.XX > ext,192.168.1.XX,Trust,A-11,aid,63,on,seq,6

Gerade getestet mit Version X
LMAir&2 Extender, 3 X RM3mini, Harmony Elite & 3 X Companion, Deconz Zigbee Gateway, piVCCU, Node-Red (für Anbindung Harmony, Homematic, Broadlink, Dreamscreen, Zigbee), ettliche Aktoren, 8 Alexas, Fritzbox 7590, 7490, 7560, 2 X 4040, 1 X 450 :D
Benutzeravatar
Exciter
Beiträge: 172
Registriert: So 4. Feb 2018, 10:46
Wohnort: Monheim am Rhein
Kontaktdaten:

Mo 14. Jun 2021, 14:00

Bei einfachem Aufruf passiert es wohl nicht, aber innerhalb einer Szene schon.
Hier ist diese Szene:
Rollo.jpg
Rollo.jpg (13.28 KiB) 6580 mal betrachtet
Nimmt man dann die Mac Adresse des Extenders aus der Aktorverwaltung bei dem entsprechenden Trust Aktor heraus und ersetzt die Mac Adresse des Extenders durch -/- , dann tritt der Fehler nicht mehr auf.
Siehe hier:
Rollo2.jpg
Rollo2.jpg (9.12 KiB) 6580 mal betrachtet
Hier kann man gut die Wirkung sehen. Die um 11:36:00 gestartete Szene wird ohne Zutun um 11:36:07 erneut ausgeführt.
Dann habe ich die Config so geändert das der Extender durch ersetzen der Mac mit -/- nicht mehr zuständig ist.
Nach Änderung der Config wurde die selbe Szene um 11:54:41 aufgerufen, sie wurde dann nur einmal ausgeführt.
Siehe hier:
Rollo3.jpg
Rollo3.jpg (53.12 KiB) 6580 mal betrachtet
Mir ist auch gerade eben während ich hier schreibe aufgefallen das der Extender die Szene zwei mal ausführt und nicht wie vermutet erst der Master und dann noch der Extender hinterher. Kann man im Log gut sehen.

Der Fehler ist also definitiv da, nur warum?
Benutzeravatar
jbmedia
Administrator
Beiträge: 4446
Registriert: Mi 17. Feb 2016, 13:42

Mo 14. Jun 2021, 14:33

Wir vermuten einen Netzwerk-Effekt. Das Funksignal wird sowohl vom Master als auch Extender empfangen. Der Master beginnt unmittelbar mit der Abarbeitung der Szene. Während einer präzisen Pause akzeptiert der Master keine eingehenden Befehle, um die Zeitdauer nicht zu beeinflussen. Die Nachricht vom Extender kann daher vorübergehend nicht zugestellt werden und der Router wartet, bis der Master wieder ansprechbar ist. In dem Moment wird die Szene erneut gestartet, da der Echo Filter (3s, bevor dasselbe Funksignal erneut akzeptiert wird), bereits abgelaufen ist.

Durch eine kleine Modifikation des Echo-Filters sollte sich das Problem lösen lassen. Statt die 3s vom Beginn einer Szene zu rechnen, müssen diese ab Ende einer Szene starten. In dem Fall sollte das Ext.-Signal vom Echo Filter "gekillt" werden. Wir stellen in Kürze eine Test-Firmware zur Verfügung.
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team :)

Benutzeravatar
Exciter
Beiträge: 172
Registriert: So 4. Feb 2018, 10:46
Wohnort: Monheim am Rhein
Kontaktdaten:

Mo 14. Jun 2021, 14:42

Klingt gut, vielen Dank!
Benutzeravatar
jbmedia
Administrator
Beiträge: 4446
Registriert: Mi 17. Feb 2016, 13:42

Mi 16. Jun 2021, 16:07

Die neue Firmware ist online. Ein Firmware Update (von Server laden) des Masters reicht aus, um den Effekt der doppelten Auslösung zu vermeiden. Bei unseren Tests hat es zumindest einwandfrei geklappt.
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team :)

Mugen
Beiträge: 106
Registriert: Mo 22. Feb 2016, 17:53

Mi 16. Jun 2021, 17:10

Hallo jbmedia,

Ich hab seit ein paar Tagen dass Problem dass ständig, willkürlich irgendwelche Szenen starten.
Rollos gehen dauernd runter und SONOS startet…

Aber gestern war nichts. Heute totales Chaos.

Gerade eben jede Minute irgendwas gestartet.
Hab jetzt den Air vom Strom genommen.
Hab die 10.0 schon seit dem 22.05 oder so drauf. Am Anfang war nichts…
Dateianhänge
18A4D01D-5B3F-4650-82FB-609938384994.png
18A4D01D-5B3F-4650-82FB-609938384994.png (321.22 KiB) 6510 mal betrachtet
Benutzeravatar
Exciter
Beiträge: 172
Registriert: So 4. Feb 2018, 10:46
Wohnort: Monheim am Rhein
Kontaktdaten:

Mi 16. Jun 2021, 17:57

Die neue Firmware funktioniert wunderbar, keine doppelte Ausführung mehr ;)
Ich habe sie auch in den Extender gespielt.

Vielen Dank!!!