Die Aufzeichnung der Temp. wird bei mir sporadisch nach einiger Zeit immer neu gestartet, als wäre der LM resettet worden.
Die grafische Darstellung ist dann leer.
Habe kein Neustart im Programm.
Version 10....
woran kann das liegen ?
Temperaturaufzeichnung
Bei einem Reset bleiben die Temperatur-Daten erhalten. Lediglich bei Unterbrechung der Spannungsversorgung gehen diese verloren.
Wir würden die Verwendung der Cloud empfehlen. In der Cloud bleiben die Daten selbst bei Spannungsverlust erhalten. Zusätzlich wird der Verlauf der Luftfeuchte im Chart dargestellt.
Wir würden die Verwendung der Cloud empfehlen. In der Cloud bleiben die Daten selbst bei Spannungsverlust erhalten. Zusätzlich wird der Verlauf der Luftfeuchte im Chart dargestellt.
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team
Ich habe das allerdings auch. Seit einiger Zeit (sicherlich seit der 10er) wird das Diagramm offensichtlich täglich gelöscht (lokal). Der Air ist dabei dauerhaft am Strom. Aktuell hat das Diagramm um 8 Uhr wieder angefangen... ich müsste mal im log schauen ob es da ein Ereignis gab....
Könnte es evtl. doch mit den WLAN-Reconnects zusammenhängen? Ich hatte bis dahin keine Auffälligkeiten feststellen können in der weiteren Bedienung. Da ich derzeit dauerhaft im home office arbeite, würde ich einen kompletten Routerreboot oder -ausfall feststellen...
... in der Tat gab es kurz vor 8 einen WLAN-Reconnect. Offenbar löscht der Air in dem Zusammenhang die Graphen.... wie gesagt, ich nehme an, dass es ein Kanalwechsel war, ansonsten wären meine Computer alle offline gewesen heute morgen
Könnte es evtl. doch mit den WLAN-Reconnects zusammenhängen? Ich hatte bis dahin keine Auffälligkeiten feststellen können in der weiteren Bedienung. Da ich derzeit dauerhaft im home office arbeite, würde ich einen kompletten Routerreboot oder -ausfall feststellen...
... in der Tat gab es kurz vor 8 einen WLAN-Reconnect. Offenbar löscht der Air in dem Zusammenhang die Graphen.... wie gesagt, ich nehme an, dass es ein Kanalwechsel war, ansonsten wären meine Computer alle offline gewesen heute morgen
Das ist merkwürdig. Wird ein Sensor evtl. im Tiefkühlfach eingesetzt? Es gibt in der Firmware eine regelmäßige Plausibilitätsprüfung der Temp-Daten. Wenn ein Sensor unter -20"C fällt, werden die Daten verworfen. Wir haben das nun auf -30°C geändert.
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team
Super, vielen Dank.
Jap. In der Tat habe ich einen im TK (und der läuft seit Jahren absolut perfekt)
Wenn es das war, dann vielen Dank. Dann prüfe ich das mal....
A pro po. Die Plausiprüfung gab es früher doch nicht in der Art und Weise oder? Da ich die Graphen nicht nutze normalerweise, fällt mir das nicht weiter auf.....