Seite 1 von 1

Trust ACM 250 LD

Verfasst: Di 14. Apr 2020, 20:04
von bomber1970
Hallo
habe den Trust Dimmer ACM 250 LD in meiner Küche verbaut.
Dieser wurde von einem Elektriker angeschlossen.
Das anlernen am LMA ging ohne Probleme. An und Ausschalten, sowie das Dimmen über die LMA Oberfläche funktioniert ohne Probleme.
Nur beim Schalten mit dem Wandtaster hakt es.
An oder Ausschalten sowie das Dimmer mit dem Wandtaster geht gar nicht. Ich kann allerdings, wenn die Lampen an sind, diese mit dem Tatster runterdimmen bis sie aus sind. Wenn ich den Taster dann aber loslasse, gehen die Lampen wieder an.

Wo liegt jetzt der Fehler??? :?: :?: :?: :?: :?:
Die Beschreibung zum Programmieren des ACM 250 LD finde ich katastrophal. Speziell Punkt "10 Dimmsequenz aktivieren" verstehe ich nicht.

Hoffe mir kann jemand helfen.

Gruß

Re: Trust ACM 250 LD

Verfasst: Di 14. Apr 2020, 21:27
von korken
So auf die schnelle würde ich sagen du musst einen Schalter nehmen und keinen Taster.

Die Dimmsequenz ist doch eindeutig beschrieben.
Und das geht nur mit einem Schalter.
Du schaltest einmal Ein, Licht geht an.
Wenn du dimmen möchtest schaltest du nach dem einschalten sofort wieder Aus und wieder Ein. Der Aktor fängt an zu dimmen.
Wenn jetzt die Lichtstärke erreicht ist, die du haben möchtest, dann schaltest du wieder Aus und sofort wieder ein und das Licht bleibt auf der Dimmstufe stehen.

Gruß Markus

Re: Trust ACM 250 LD

Verfasst: Di 14. Apr 2020, 21:52
von jbmedia
So ist es, der ACM-250-LD erwartet einen Schalter, keinen Taster. Das gilt übrigens für alle Trust Aktoren. Wenn es unbedingt ein Taster sein soll, dass bitte einen Tastschalter verwenden. Diese werden bedient wie ein Taster, verhalten sich aber wie ein Schalter.

Re: Trust ACM 250 LD

Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 12:07
von bomber1970
Habe jetzt den Taster gegen einen Schalter getauscht.
Nach wie vor funktioniert es per Funk einwandfrei.
Aber auf den Taster reagiert der Aktor nicht. Weder An noch Aus.
Was könnte das sein. Habe noch mal mit dem Elektriker gesprochen.
Alles richtig angeschlossen.

Re: Trust ACM 250 LD

Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 13:03
von gens69
Wie ist den Schalter angeschlossen?
Mach mal ein Foto.

Re: Trust ACM 250 LD

Verfasst: Do 16. Apr 2020, 12:27
von bomber1970
jbmedia1.jpg
jbmedia1.jpg (260.18 KiB) 11420 mal betrachtet

Re: Trust ACM 250 LD

Verfasst: Do 16. Apr 2020, 14:39
von gens69
Die Installation sieht soweit i.O. aus.
Da es mit dem Light-Manager klappt, sollte der Dimmermodus auch richtig eingestellt sein.
Eventuell ist das Teil defekt.

Re: Trust ACM 250 LD

Verfasst: Do 16. Apr 2020, 15:54
von bomber1970
Ich habe mir noch einen von den Dimmern bestellt. Werde diesen mal anschließen.
Dann sehe ich ja ob der defekt ist. Melde mich wieder sobald der neue verbaut ist.

Gruß

Re: Trust ACM 250 LD

Verfasst: Do 16. Apr 2020, 16:21
von bomber1970
Erledigt.
Den neuen Aktor eingebaut, und siehe da, er funktioniert.
vielen Dank für eure Unterstüzung.

Gruß

Re: Trust ACM 250 LD

Verfasst: Do 16. Apr 2020, 17:15
von rtwl
Ich hätte auch gerne solche Lieferzeiten :D :D