Doch, es gibt einen Zusammenhang.jbmedia hat geschrieben: ↑Mo 2. Sep 2019, 18:28Grundsätzlich besteht kein Zusammenhang zwischen dem Upload und einem Temperaturalarm. Zur näheren Prüfung bräuchten wir die aktuelle Konfiguration. Bitte per Mail an info@jbmedia.de senden. Danke!Was mich auch stört bzw. meine Familie ist, dass nach dem Übertragen der Konfiguration immer der Temperaturalarm ausgelöst wird.
Kann man das irgendwie abstellen?
Siehe Ticket:
Hallo,
das Verhalten des Light-Managers ist korrekt. Die Szene wird nach dem Übertragen *einmal* ausgelöst, falls die Temperatur zu diesem Zeitpunkt unterhalb -10°C ist. Damit wird der Startzustand festgelegt. Anschließend wird die Szene nur noch gestartet, wenn die eingestellte Temperatur *unterschritten* wird, nicht jedoch, wenn sie dauerhaft unterhalb von -10°C bleibt. Unterschritten bedeutet, dass die Temperatur zwischenzeitlich über -10°C liegen muss. Andernfalls würde die Szene ständig ausgelöst und Sie würden mit E-Mails überhäuft.
Der Fehler lag allerdings bei mir.
Der entsprechenden Szene war ein falscher Temperatursensor zugeordnet, so dass der Temperaturwert dauerhaft über dem eingestellten Wert lag.
Das führte dazu, dass nach dem Übertragen der Szene ein Alarm ausgelöst wurde.