Einbindung von 868Mhz Sendern
Hallo an alle, ich bräuchte mal Hilfe beim Anlernen eines Renkforce 868Mhz Bewegungsmelders (Typ RS2W). Wenn ich im Menü des Lightmanager Air den Reiter Funkbus Sender öffne seht nur das 433Mhz Frequenzband zur Auswahl. ( Version 7.7.3). Ich bin nun etwas verwirrt weil beim LM Air steht das er Sender und Aktoren beider Frequenzbänder verarbeiten kann. Hat dazu jemand eine Idee. Dankeschön.
Da bin ich auch drauf reingefallen, das ist etwas verwirrend
Da musst du nichts anwählen, die 868 MHz-Sender lassen sich einfach so anlernen.
Zumindest ließ sich mein FS20 Signal ohne Probleme anlernen....
Da musst du nichts anwählen, die 868 MHz-Sender lassen sich einfach so anlernen.
Zumindest ließ sich mein FS20 Signal ohne Probleme anlernen....
Ja das habe ich, weil ich wissen wollte ob der Bewegungsmelder überhaupt ein Signal sendet. Wenn ich auf lerne 838Mhz gehe zeichnet der LM ein Signal auf. Da ich hier einen Sensor habe nützt mir die Aktorenverwaltung doch nichts, oder ?
Zu RS2W liegen bisher keine Erfahrungswerte vor. Bei Interesse können wir uns das eingelernte Signal aber gerne anschauen. Dazu bitte eine leere Konfiguration erstellen (Datei -> neu), das Signal einlernen und auf Hinzufügen klicken. Anschließend die Datei abspeichern und an info@jbmedia.de mailen. Zumindest können wir dann recht schnell sagen, ob sich das System integrieren lässt und wie lange das dauern würde.
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team
Hallo,
ich habe da auch ein Verständnis Problem, Ich habe einen Homematic ip Fensterkontakt opt. den lerne ich unter Aktoren an ??
Das geht auch. Ist aber doch ein Sensor !? Wie frage ich den jetzt ab, ob Fenster auf oder zu?
Gibt es da ein einfaches Beispiel z.B. Fenster zu, Lampe an, Fenster auf Lampe aus
Vielen dank für einen Tip ...
ach ja LMair Vers. 8.1.4
ich habe da auch ein Verständnis Problem, Ich habe einen Homematic ip Fensterkontakt opt. den lerne ich unter Aktoren an ??
Das geht auch. Ist aber doch ein Sensor !? Wie frage ich den jetzt ab, ob Fenster auf oder zu?
Gibt es da ein einfaches Beispiel z.B. Fenster zu, Lampe an, Fenster auf Lampe aus
Vielen dank für einen Tip ...
ach ja LMair Vers. 8.1.4
Es wird das klassische Homematic unterstützt, nicht jedoch Homematic IP. Obwohl beides Homematic heißt, handelt es sich um einen gänzlich anderen Standard.
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team