Fehler wurde soeben behoben! Bitte ein Firmware Update vom Server durchführen, auch dann, wenn die aktuelle Firmware bereits installiert war (airStudio 7.4 ist Voraussetzung). Anschließend tritt das Problem nicht mehr auf.
Hintergrund war folgender: Wenn ein Gerät nicht erreichbar war, wartete die TCP Schnittstelle des Light-Managers fünf Minuten lang, ob sich das Gerät noch meldet. Während dieser Zeit war der Port für andere Aufgaben gesperrt. Das haben wir nun geändert, d.h. wenn ein Gerät nicht erreichbar ist, wird die Verbindung umgehend beendet und kann für die nächste Übertragung genutzt werden.
TCP Funktion - LD382
Wäre es bedenklich wenn ich euch küssen möchte?
Vielen vielen Dank! So einen Service und so ein Know-How in Kombination mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit habe ich noch nie erlebt.
DANKE!
Vielen vielen Dank! So einen Service und so ein Know-How in Kombination mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit habe ich noch nie erlebt.
DANKE!
Darf's ein bisschen smarter sein? http://www.schlaue-huette.de !
Gerade getestet. Funktioniert jetzt wie erwartet! Perfekt!
Darf's ein bisschen smarter sein? http://www.schlaue-huette.de !
Hallo!
Ich habe jetzt auch einen LD382 im Einsatz.
Die Einrichtung hat mich allerdings 2 Tage gekostet
Er wollte sich nach Eingabe des Passwortes einfach nicht mit meinem WLAN verbinden.
Irgendwann bin ich im Netz auf einen Hinweis gestossen, dass der LD382 keine Leerzeichen in der SSID mag.
Also bei mir das Leerzeichen entfernt und schwups wurde er auch erkannt.
Vielleicht hilft die Info ja mal anderen Usern.
Ich habe jetzt auch einen LD382 im Einsatz.
Die Einrichtung hat mich allerdings 2 Tage gekostet
Er wollte sich nach Eingabe des Passwortes einfach nicht mit meinem WLAN verbinden.
Irgendwann bin ich im Netz auf einen Hinweis gestossen, dass der LD382 keine Leerzeichen in der SSID mag.
Also bei mir das Leerzeichen entfernt und schwups wurde er auch erkannt.
Vielleicht hilft die Info ja mal anderen Usern.
Hallo,
mich würde die Hex-Codes für pulsierende Lichter interessieren, ich habe aber keine Ahnung wie ich das rausfinden kann.
Kann jemand helfen ?
Danke und Gruß
Schoeni
mich würde die Hex-Codes für pulsierende Lichter interessieren, ich habe aber keine Ahnung wie ich das rausfinden kann.
Kann jemand helfen ?
Danke und Gruß
Schoeni
Light-Manager Air | Software: 9.7.4 | Firmware: 9.3 | Hardware: 1.0
FritzBox 6590 Cable | OS 07.12
FritzBox 6590 Cable | OS 07.12
Soweit ich weiß ist toggeln nicht möglich. Der LD382 kenn nur je einen TCP Befehl für ein und einen für aus.
Gruß
Sebastian
Gruß
Sebastian
Darf's ein bisschen smarter sein? http://www.schlaue-huette.de !
Hallo habe eine kleine Verständlichkeits Frage
Bei den 8 Bytes.
hab den Link vom Sebi getestet, aber der gibt mir ein anderen Wert raus, also die im ersten Beitrag angezeigten.
zb. Rot: 31 ff 00 00 00 00 0f 3f
Gebe ich dann "31 ff 00 00 00 00 0f" ein, bekomme ich " C1 ", bei euch heißt die Prüfsumme aber "3f"
http://www.planetimming.com/checksum8.html
Bei den 8 Bytes.
1-7 ist mir klar. Aber wie komme ich auf die Prüfsumme der Bytes 1-7?Byte 1: Immer 31
Byte 2: Helligkeit Kanal Rot
Byte 3: Helligkeit Kanal Grün
Byte 4: Helligkeit Kanal Blau
Byte 5: Helligkeit Kanal Weiß
Byte 6: Immer 00
Byte 7: Immer 0F
Byte 8: Prüfsumme, Summe der Bytes 1 bis 7.
hab den Link vom Sebi getestet, aber der gibt mir ein anderen Wert raus, also die im ersten Beitrag angezeigten.
zb. Rot: 31 ff 00 00 00 00 0f 3f
Gebe ich dann "31 ff 00 00 00 00 0f" ein, bekomme ich " C1 ", bei euch heißt die Prüfsumme aber "3f"
http://www.planetimming.com/checksum8.html
Wahrscheinlich eine andere Art der Berechnung. Hier kann man je nach Art der Berechnung beides finden:Marioir hat geschrieben:...
Gebe ich dann "31 ff 00 00 00 00 0f" ein, bekomme ich " C1 ", bei euch heißt die Prüfsumme aber "3f"
http://www.planetimming.com/checksum8.html
http://www.scadacore.com/field-applicat ... alculator/
Hex Input
31 ff 00 00 00 00 0f
CheckSum 8 Xor
Normal
C1
CheckSum8 Modulo 256
Sum of Bytes % 256
Normal
3F