Air sendet aber schaltet Shelly 2.5 nicht

Z.B. HomeMatic, MAX! und andere
Alex
Beiträge: 167
Registriert: Mi 23. Mär 2016, 10:32
Wohnort: Hannover

Mo 8. Feb 2021, 10:55

Neuling in Sachen Shelly braucht Unterstützung.

Bin gerade dabei meinen ersten Shelly in den Air einzubinden.
Habe den Shelly 2.5 als Jalousieschalter in der Shelly cloud konfiguriert und kann ihn auch von dort aus schalten. Die URL. , Auf, Ab, Stopp, Positionsfahrt richtig hinterlegt, lässt sich mit der jeweiligen Adresse vom Browser auch schalten.

Habe jetzt im Air den Shelly in der Aktorenverwaltung angelegt und die http hinterlegt. Der Air Sendet auch, nur der Shelly reagiert nicht. An der Adresse kann es jetzt ja nicht nicht liegen die funktioniert ja.

Hier mal die Adresse und der Sendecode für das öffnen
http://192.168.178.110/roller/0?go=open Bild

http://192.168.178.xxx/control?cmd=typ%2Cudp%2Csmk%2C5%2C1%2Curi%2C192.168.178.110%2Froller%2F0%3Fgo%3Dopen%2Cdta%2Chttp%3A%2F%2F192.168.178.110%2Froller%2F0%3Fgo%3Dopen

die xxx ist die feste IP Adresse des Air, habe ich jetzt für hier mal gelöscht

Bin mir jetzt nicht sicher welche Einstellung/Auswahl( GET, POST, PUT, UDP, TCP, WOL ) beim LAN Anlegen gesetzt werden muss, hab deshalb mal alle durchprobiert, ohne Erfolg.
Der Air sendet, nur der Shelly schaltet nicht. Die reine Adresse im Browser schaltet.

Kann mir einer weiterhelfen.
Sag schon mal Danke
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2021-02-08 um 10.57.38.png
Bildschirmfoto 2021-02-08 um 10.57.38.png (9.22 KiB) 10593 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Alex am Mo 8. Feb 2021, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
:idea:
8x Jalousie ITL-500, 2x ITL-3500 2xITL-2000, 10x MCR-1000, 8 Thermometer,
25x DT-83 Wandsender in Serie Düwi Trend, 3x ALED-2709, 3x MagicLight Bulb,
Welaik Touch Switch RF Licht/Jalousie, Harmony 785 + Elite, LMA + 2Extender, Premium, 11.1
2712
Beiträge: 1317
Registriert: Fr 12. Aug 2016, 07:20
Wohnort: Österreich

Mo 8. Feb 2021, 14:28

Im LMAir unter Lan wäre der Eintrag fürs öffnen mit "get" der folgende (falls der von dir angegebene aus dem Browser klappt):

192.168.178.110/roller/0?go=open

(wobei die 192.168.178.110, die IP Adresse des Shellys ist)

habe zwar keine shellys, aber sollte analog der Tasmota Befehle gehen...teste das mal.
LMAir&2 Extender, 3 X RM3mini, Harmony Elite & 3 X Companion, Deconz Zigbee Gateway, piVCCU, Node-Red (für Anbindung Harmony, Homematic, Broadlink, Dreamscreen, Zigbee), ettliche Aktoren, 8 Alexas, Fritzbox 7590, 7490, 7560, 2 X 4040, 1 X 450 :D
Alex
Beiträge: 167
Registriert: Mi 23. Mär 2016, 10:32
Wohnort: Hannover

Mo 8. Feb 2021, 15:22

Danke „2712“

Ja, die HTTP Befehle ( aus dem Shelly Forum) für Auf; Ab; Stopp, Ab mit Zeitangabe funktionieren im Browser, deshalb wundere ich mich ja auch das der Shelly nicht reagiert wenn das Signal vom Air kommt
Die Einstellung mit „GET“ werde ich heute Abend nochmal testen.

Frage; „GET“ ist jetzt für den senden des Befehls zuständig?
:idea:
8x Jalousie ITL-500, 2x ITL-3500 2xITL-2000, 10x MCR-1000, 8 Thermometer,
25x DT-83 Wandsender in Serie Düwi Trend, 3x ALED-2709, 3x MagicLight Bulb,
Welaik Touch Switch RF Licht/Jalousie, Harmony 785 + Elite, LMA + 2Extender, Premium, 11.1
2712
Beiträge: 1317
Registriert: Fr 12. Aug 2016, 07:20
Wohnort: Österreich

Mo 8. Feb 2021, 15:29

"Get" ist eine Anfragemethode im http Protokoll.

Das auszuführen würde hier den Rahmen sprengen, aber lies dich vielleicht mal hier https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTTP/Anfragemethoden ein.
LMAir&2 Extender, 3 X RM3mini, Harmony Elite & 3 X Companion, Deconz Zigbee Gateway, piVCCU, Node-Red (für Anbindung Harmony, Homematic, Broadlink, Dreamscreen, Zigbee), ettliche Aktoren, 8 Alexas, Fritzbox 7590, 7490, 7560, 2 X 4040, 1 X 450 :D
Alex
Beiträge: 167
Registriert: Mi 23. Mär 2016, 10:32
Wohnort: Hannover

Mo 8. Feb 2021, 21:06

2712 hat geschrieben:
Mo 8. Feb 2021, 15:29
"Get" ist eine Anfragemethode im http Protokoll.
Das auszuführen würde hier den Rahmen sprengen, aber lies dich vielleicht mal hier https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTTP/Anfragemethoden ein.
Danke, gelesen und doch nur Bahnhof verstanden :roll:

Shelly schaltet jetzt. Danke 2712

Hatte die Tage beim Testen immer mal eine Fehlermeldung "Zugriffsverweigerung" , musste dann AirStudio neu öffnen und die Befehle neu ein- bzw. übertragen. Ich hab da Stunden gesessen und probiert. Bin der Meinung das ich beim LAN anlegen auch mit "GET" getestet hatte, aber habe dann doch wahrscheinlich etwas falsch gemacht.

Danke fürs helfen.
:idea:
8x Jalousie ITL-500, 2x ITL-3500 2xITL-2000, 10x MCR-1000, 8 Thermometer,
25x DT-83 Wandsender in Serie Düwi Trend, 3x ALED-2709, 3x MagicLight Bulb,
Welaik Touch Switch RF Licht/Jalousie, Harmony 785 + Elite, LMA + 2Extender, Premium, 11.1
Alex
Beiträge: 167
Registriert: Mi 23. Mär 2016, 10:32
Wohnort: Hannover

Di 9. Feb 2021, 02:14

Brauch nochmal Hilfe, hab jetzt 2 Shelly 2.5 als LAN Aktor ( 1x Jalousie, 1x Doppelschalter ) mit den HTTP Adressen angelernt und wie gewohnt die Marker in der Aktorenverwaltung zugeordnet. Vom AirStudio schalten soweit in Ordnung. Aber direkt mit dem Schalter schalten, da bekomm ich keine Rückmeldung im AirStudio, in der Shelly Cloud wird der Status angezeigt. So wie jetzt Funkbus Sender anlegen und dann den Marker zuordnen habe ich nicht gefunden, .... da steh ich gerade mal wieder auf`m Schlauch.
Hab jetzt 2 Stunden hier gelesen, und bin nicht wirklich schlauer.

Bin für jede Hilfe dankbar.
:idea:
8x Jalousie ITL-500, 2x ITL-3500 2xITL-2000, 10x MCR-1000, 8 Thermometer,
25x DT-83 Wandsender in Serie Düwi Trend, 3x ALED-2709, 3x MagicLight Bulb,
Welaik Touch Switch RF Licht/Jalousie, Harmony 785 + Elite, LMA + 2Extender, Premium, 11.1
Marioir
Beiträge: 1147
Registriert: Mi 24. Feb 2016, 15:36
Wohnort: Offenbach

Di 9. Feb 2021, 09:13

Alex hat geschrieben:
Di 9. Feb 2021, 02:14
Brauch nochmal Hilfe, hab jetzt 2 Shelly 2.5 als LAN Aktor ( 1x Jalousie, 1x Doppelschalter ) mit den HTTP Adressen angelernt und wie gewohnt die Marker in der Aktorenverwaltung zugeordnet. Vom AirStudio schalten soweit in Ordnung. Aber direkt mit dem Schalter schalten, da bekomm ich keine Rückmeldung im AirStudio, in der Shelly Cloud wird der Status angezeigt. So wie jetzt Funkbus Sender anlegen und dann den Marker zuordnen habe ich nicht gefunden, .... da steh ich gerade mal wieder auf`m Schlauch.
Hab jetzt 2 Stunden hier gelesen, und bin nicht wirklich schlauer.

Bin für jede Hilfe dankbar.
Nimm die zuordnung in der Aktorenverwaltung wieder raus.
und nimm die Einstellungen direkt beim Shelly vor

d.h. auf das WebIF des Shelly gehen, dann unter "i/o url actions", alte Firmware ist es noch unter "Actions"
Dann unter "Output Switched ON URL" und unter "Output Switched OFF URL"
die URL zum Schalten des Markers eintragen..

viewtopic.php?f=25&t=134&p=24542&hilit= ... URL#p24542

Hier kannst du alles nachlesen. welche URL du dort eintragen sollst
Marioir
Beiträge: 1147
Registriert: Mi 24. Feb 2016, 15:36
Wohnort: Offenbach

Di 9. Feb 2021, 09:14

Alex hat geschrieben:
Di 9. Feb 2021, 02:14
Brauch nochmal Hilfe, hab jetzt 2 Shelly 2.5 als LAN Aktor ( 1x Jalousie, 1x Doppelschalter ) mit den HTTP Adressen angelernt und wie gewohnt die Marker in der Aktorenverwaltung zugeordnet. Vom AirStudio schalten soweit in Ordnung. Aber direkt mit dem Schalter schalten, da bekomm ich keine Rückmeldung im AirStudio, in der Shelly Cloud wird der Status angezeigt. So wie jetzt Funkbus Sender anlegen und dann den Marker zuordnen habe ich nicht gefunden, .... da steh ich gerade mal wieder auf`m Schlauch.
Hab jetzt 2 Stunden hier gelesen, und bin nicht wirklich schlauer.

Bin für jede Hilfe dankbar.
Nimm die zuordnung in der Aktorenverwaltung wieder raus.
und nimm die Einstellungen direkt beim Shelly vor

d.h. auf das WebIF des Shelly gehen, dann unter "i/o url actions", alte Firmware ist es noch unter "Actions"
Dann unter "Output Switched ON URL" und unter "Output Switched OFF URL"
die URL zum Schalten des Markers eintragen..

viewtopic.php?f=25&t=134&p=24542&hilit= ... URL#p24542

Hier kannst du alles nachlesen. welche URL du dort eintragen sollst

Das Szenario wurde auch schon des öfteren hier im Forum ausdiskutiert.
Alex
Beiträge: 167
Registriert: Mi 23. Mär 2016, 10:32
Wohnort: Hannover

Fr 19. Feb 2021, 17:14

Hallo, wollte mal `ne Rückmeldung geben.
Marioir hat geschrieben:
Di 9. Feb 2021, 09:14
Nimm die zuordnung in der Aktorenverwaltung wieder raus.
und nimm die Einstellungen direkt beim Shelly vor
d.h. auf das WebIF des Shelly gehen, dann unter "i/o url actions", alte Firmware ist es noch unter "Actions"
Dann unter "Output Switched ON URL" und unter "Output Switched OFF URL"
die URL zum Schalten des Markers eintragen..
Bei dem Shelly der als Schalter konfiguriert ist, werden die Marker jetzt bei jeden Schaltvorgang, egal von wo, richtig gesetzt.
Marioir hat geschrieben:
Di 9. Feb 2021, 09:14
viewtopic.php?f=25&t=134&p=24542&hilit= ... URL#p24542

Hier kannst du alles nachlesen. welche URL du dort eintragen sollst

Das Szenario wurde auch schon des öfteren hier im Forum ausdiskutiert.
Das das jetzt in den tiefen eines Beitrages über das Thema "FEHM?!" steht,..... Sorry, wer soll das da finden.

Suche: Shelly Marker, ....da habe ich Stunden gesucht und gelesen, aber nix gefunden.

Thema: Shelly Marker setzten lassen über http Befehl.... da müsste man als alter Mann aber erstmal wissen was FEHM ist.


Der zweite Shelly 2.5 wird ein Jalousie Schalter. Da komm ich irgendwie nicht richtig weiter. Mir fehlt da beim Aktor anlegen eine 3 BefehlsTaste, die Stopp Taste. Mit Intertechno war es ja einfach.

Im Moment habe ich es erstmal so gelöst.
1. Aktor: Taste 1 Auf - Taste 2 Stopp
2. Aktor: Taste 1 Stopp - Taste 2 Ab

So kann ich wenigstens bei einer Auf-... bzw. Abfahrt die Jalousie per Befehl über AirStudio stoppen.

Bei nur einen Aktor mit Auf / Ab, kann ich über AirStudio nicht stoppen.
Habe in der ShellyCloud verschiedene SchalterflächenTyp und verschiedene EingabeTasten Modus versucht. Bekomm ich irgendwie nicht hin.
Steht jetzt auf Öffnen Schließen separate Taste, Taste 1 öffnen, Taste 2 schließen.

Oder, verwendet Ihr den SchalterModus und nicht den Rolladen Modus?
:idea:
8x Jalousie ITL-500, 2x ITL-3500 2xITL-2000, 10x MCR-1000, 8 Thermometer,
25x DT-83 Wandsender in Serie Düwi Trend, 3x ALED-2709, 3x MagicLight Bulb,
Welaik Touch Switch RF Licht/Jalousie, Harmony 785 + Elite, LMA + 2Extender, Premium, 11.1
paule26
Beiträge: 535
Registriert: Fr 18. Aug 2017, 18:37

Fr 19. Feb 2021, 21:26

Der Shelly ist im Moment noch ein simpler LAN-Aktor, da wird für jeden Befehl (Auf, Ab, Stop, 50%, 70%, ...) ein separater/halber Aktor benötigt
Gruß Jürgen
Antworten