Re: Shelly Unterstützung
Verfasst: Mo 20. Sep 2021, 23:38
Das ist so leider nicht korrekt und widerspricht ja auch der Beobachtung, dass es mit der Taste direkt am Plug S und aus der Shelly-App funktioniert.
Warum sollte das auch bitteschön nicht ohne Zuweisung funktionieren?
Der Plug S sendet unabhängig von der Art der Betätigung bei "output switched on" ein http://aaa.bbb.ccc.dd/control?cmd=typ,smk,8,1 und in diesem Fall ändert der Marker 9 seinen Zustand auf EIN. Total egal, ob er zugeordnet ist oder nicht. Alles andere macht auch keinen Sinn, denn nicht jeder Marker, den man nutzen möchte, ist auch einem Aktor zugewiesen.
Problem nun ist aber, dass die Markerschaltung eben über die Ausführung der Aktorenaktion über den LMair nur noch gelegentlich funktioniert.
@rtwl: Wir haben glaube ich schon mal über Marker-Rückkanal bei Shelly diskutiert. Die Zuteilung der Marker bei Shellys kann fehlerbehaftet sein, da der Marker LMair-intern schon alleine durchs Schalten des zugewiesenen Aktors den Zustand ändert. Teste es, indem du einfach deine Shellys mal vom Strom nimmst und den Aktor im WebUI schaltest. Wirst sehen, der Marker schaltet munter hin und her, obwohl der Aktor offline ist. So ist und bleibt der http-Request des Shelly kein ernstzunehmender Rückkanal, da man nicht sicher sein kann, aus welchem Grund der Marker den Zustand geändert hat. Deshalb habe ich ihn aktuell nicht zugewiesen.
Also entweder du verstehst mein Problem nicht oder ich deine Aussage nicht.
Danke dennoch für die Hilfe.
Aktuell fürchte ich, dass die Sendezeit der Aktorenaktion zu lange oder sonst was ist, so dass der LMair den Rückkanal http-Request noch nicht richtig verarbeiten kann.
Warum sollte das auch bitteschön nicht ohne Zuweisung funktionieren?
Der Plug S sendet unabhängig von der Art der Betätigung bei "output switched on" ein http://aaa.bbb.ccc.dd/control?cmd=typ,smk,8,1 und in diesem Fall ändert der Marker 9 seinen Zustand auf EIN. Total egal, ob er zugeordnet ist oder nicht. Alles andere macht auch keinen Sinn, denn nicht jeder Marker, den man nutzen möchte, ist auch einem Aktor zugewiesen.
Problem nun ist aber, dass die Markerschaltung eben über die Ausführung der Aktorenaktion über den LMair nur noch gelegentlich funktioniert.
@rtwl: Wir haben glaube ich schon mal über Marker-Rückkanal bei Shelly diskutiert. Die Zuteilung der Marker bei Shellys kann fehlerbehaftet sein, da der Marker LMair-intern schon alleine durchs Schalten des zugewiesenen Aktors den Zustand ändert. Teste es, indem du einfach deine Shellys mal vom Strom nimmst und den Aktor im WebUI schaltest. Wirst sehen, der Marker schaltet munter hin und her, obwohl der Aktor offline ist. So ist und bleibt der http-Request des Shelly kein ernstzunehmender Rückkanal, da man nicht sicher sein kann, aus welchem Grund der Marker den Zustand geändert hat. Deshalb habe ich ihn aktuell nicht zugewiesen.
Also entweder du verstehst mein Problem nicht oder ich deine Aussage nicht.
Danke dennoch für die Hilfe.
Aktuell fürchte ich, dass die Sendezeit der Aktorenaktion zu lange oder sonst was ist, so dass der LMair den Rückkanal http-Request noch nicht richtig verarbeiten kann.