Hallo,
ich habe seit gestern das Problem, dass einer meiner Aktoren (FS20-Einbau-Modul)
für den Deckenventilator per Szene über IH oder meine Harmony 650 (Szene)
nicht mehr schaltet.

Ich kann den Aktor aus Lightmanager heraus testen ("direkt Senden"), oder in der
Aktorenverwaltung checken. Da passt alles.

Lediglich bei Aufruf der jeweiligen Szene reagiert er seit gestern nicht mehr.

Wer weiß Rat ?

Danke & Gruss

Re: Aktor schaltet per IH nicht mehr

Verfasst: Do 9. Nov 2017, 08:36
von mmehlich
Gelöst.
Hatte gestern bei den Markern etwas aufgeräumt. Das hat
wohl in den Szenen zu etwas Unordnung geführt (warum auch
immer). Hatte jetzt in der betreffenden Szene einen zweiten
Marker stehen und der Aktor für das Gerät hatte gefehlt.