Aktor "IR-Funk-LAN" Fehler?

GuidoJ
Beiträge: 26
Registriert: So 29. Mär 2020, 06:19

Mo 6. Apr 2020, 19:32

Bei mir funktioniert das weiterhin nicht.

Ich habe per Wireshark die Pakete analysiert. Beim Testknopf in der Konfigurationsmaske kommt folgendes Paket heraus:
AirManager - TCP 4.png
AirManager - TCP 4.png (19.93 KiB) 6952 mal betrachtet
Wenn ich mir das so ansehe, scheint da der eingegebene HEX String ziemlich auf den Kopf gestellt worden zu sein. Dennoch geht es.

Der Testknopf eine Ebene darunter sendet an der Stelle nur den Text bis zum LineFeed (0A im original Hex-String; %2Cdta im Code).
AirManager - TCP 5.png
AirManager - TCP 5.png (8.17 KiB) 6952 mal betrachtet
Ich denke, das Abschneiden am LF ist die Ursache des Fehlverhaltens.
Benutzeravatar
jbmedia
Administrator
Beiträge: 4446
Registriert: Mi 17. Feb 2016, 13:42

Di 7. Apr 2020, 13:04

scheint da der eingegebene HEX String ziemlich auf den Kopf gestellt
Der Paketinhalt ist URL codiert.

Bitte die Konfigurationsdatei an info@jbmedia.de senden. Danke!
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team :)

GuidoJ
Beiträge: 26
Registriert: So 29. Mär 2020, 06:19

Di 7. Apr 2020, 13:22

Konfigurationsdatei ist unterwegs. Ich wünsche viel Erfolg beim Nachstellen des Fehlers.
GuidoJ
Beiträge: 26
Registriert: So 29. Mär 2020, 06:19

Di 7. Apr 2020, 19:25

Ich habe einen Bugfix bekommen und nun funktioniert es.

Der Befehl wird korrekt übermittelt und die Vorstufe schaltet sich aus.

Danke!
Benutzeravatar
jbmedia
Administrator
Beiträge: 4446
Registriert: Mi 17. Feb 2016, 13:42

Di 7. Apr 2020, 21:19

Der Fix ist auch bereits in der Version im Download Bereich enthalten.

(Wir sammeln, bevor die Versionsnummer angehoben wird.)
Wir wünschen viel Spaß mit den Produkten und einen erfolgreichen Tag! Ihr jbmedia Team :)