Re: Airstudio 8.1.1

Verfasst: Sa 3. Mär 2018, 19:03
von Siutsch
Guter Tipp.

Habe nun mal von Marker 64 auf einen anderen gewechselt (57).

Nun klappt's.

Viell. tritt der Fehler nur auf, wenn der letzte Marker (64) genutzt wird?

EDIT:
Nee, das kann es auch nicht sein.
Hab noch einen Raum "Flur", mit 2 Einträgen für 2 Lampen.
Hier wird der 2. (also letzte) Eintrag ebenfalls farblich nicht markiert, obwohl hier bei den Markern ganz unten die Lampe markiert ist (bei mir gelb).
Irgendwas muss hier buggy sein.

Re: Airstudio 8.1.1

Verfasst: So 4. Mär 2018, 16:56
von Siutsch
Wg. des Problems mit nicht ausgeführten Makros in der Zeitsteuerung:

Habe noch mal testweise einen anderen Marker "Test" genutzt.

Auch hier wird die Szene nicht ausgeführt, wenn dieser verknüpft ist.

Re: Airstudio 8.1.1

Verfasst: Mo 5. Mär 2018, 16:54
von jbmedia
Wir haben das Problem gefunden. In den Zonen wird Marker 64 tatsächlich nicht visualisiert. Wer dies ändern möchte -> einfach in der lightman.js im Theme Ordner Zeile 250 ändern:

Code: Alles auswählen

Von:

for (i=0; i<63; i++)

Nach:

for (i=0; i<64; i++)
Wir werden dies bei nächster Gelegenheit auch in der offiziellen Version updaten. Nichts desto trotz funktioniert Marker 64 in den Marker Bedingungen (auch bisher schon) einwandfrei.

Re: Airstudio 8.1.1

Verfasst: Mo 5. Mär 2018, 18:03
von Siutsch
Funktioniert, vielen Dank! :D