Die Suche ergab 107 Treffer

von Landor
Fr 2. Jul 2021, 12:51
Forum: Light-Manager Air
Thema: Temperaturgesteuerte Szene wird immer ausgeführt
Antworten: 11
Zugriffe: 9548

Re: Temperaturgesteuerte Szene wird immer ausgeführt

Das wars!!! Blackbird Du hast völlig Recht! Beim Programmieren der Steckdose wurde zusätzlich das Signal des BWM eingespeichert und ich hab das einfach nicht bemerkt... Hab`s gelöscht, neuen Code vergeben und siehe da: es funzt!!! Vielen Dank für Eure Unterstützung, wer weiß, wie lange ich noch gegr...
von Landor
Do 1. Jul 2021, 22:27
Forum: Light-Manager Air
Thema: Temperaturgesteuerte Szene wird immer ausgeführt
Antworten: 11
Zugriffe: 9548

Re: Temperaturgesteuerte Szene wird immer ausgeführt

Ja die Konfiguration wurde selbstverständlich in den LM übertragen. Wenn ich aus der Küche gehe und der Bewegungsmelder keine Bewegung mehr registriert, schaltet er nach 5 Minuten aus. Das macht er seit Jahren mit dem Sonos-Lautsprecher. Das funktioniert tadellos auch mit dem Ventilator. Er soll das...
von Landor
Do 1. Jul 2021, 18:47
Forum: Light-Manager Air
Thema: Temperaturgesteuerte Szene wird immer ausgeführt
Antworten: 11
Zugriffe: 9548

Re: Temperaturgesteuerte Szene wird immer ausgeführt

Danke für den Tipp... Hab`s gecheckt und kein Marker ist Oder-verknüpft. In der Cloud wird alles richtig angezeigt, doch der Ventilator schaltet sich bei jedem Betreten der Küche ein. Habe auch die Differenz zwischen Über-und Unterschreiten um 1°C erhöht (hatte ich in einem Beitrag gelesen...) Hat a...
von Landor
Do 1. Jul 2021, 13:28
Forum: Light-Manager Air
Thema: Temperaturgesteuerte Szene wird immer ausgeführt
Antworten: 11
Zugriffe: 9548

Temperaturgesteuerte Szene wird immer ausgeführt

Hallo, kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe eine temperaturgesteuerte Szene angelegt. Diese soll den Ventilator in der Küche einschalten, wenn dort die Temp. größer als 25°C ist. Diese wird durch einen Bewegungsmelder gestartet, der nur zu bestimmten Zeiten schalten soll. Zur V...
von Landor
So 28. Mär 2021, 19:15
Forum: airStudio
Thema: Zeitumstellung 28.03.2021
Antworten: 8
Zugriffe: 8762

Re: Zeitumstellung 28.03.2021

Gleiches Problem hab ich eben auch festgestellt.
Rollos sind 1 Stunde zu früh runter gefahren und Licht ist auch schon an...
Sollte aber nach Abenddämmerung erst um 20.12 Uhr geschehen...

Gruß,
Landor
von Landor
So 21. Feb 2021, 20:03
Forum: Light-Manager Air
Thema: Button von mystrom
Antworten: 17
Zugriffe: 16110

Re: Button von mystrom

Super!

Danke...

Gruß
Landor
von Landor
So 21. Feb 2021, 19:44
Forum: Light-Manager Air
Thema: Button von mystrom
Antworten: 17
Zugriffe: 16110

Re: Button von mystrom

Hallo Peter,

der Button sieht für mich interessant aus.
Auf welchen Empfangs-Modus muss der LMA denn eingestellt sein, damit er das Signal empfängt?

Gruß,
Landor
von Landor
Sa 9. Jan 2021, 15:01
Forum: InterTechno / Trust
Thema: Tür/Fenster Sensoren
Antworten: 2
Zugriffe: 6098

Re: Tür/Fenster Sensoren

Hallo New_Home, hier habe ich die ACST-606 gefunden und auch welche bestellt. Sind gestern gekommen :P https://www.ersatzteileshop.de/?z=eyJyIjoiYSIsImEiOnsicSI6IkFDU1QtNjA2IiwibCI6OCwibSI6MCwicmF3IjoiQUNTVC02MDYifSwidCI6ImEifQ2 Schönes Wochenende, Gruß, Landor PS: hab gerade gesehen, dass sie nun a...
von Landor
Mi 11. Nov 2020, 23:19
Forum: Light-Manager Air
Thema: AWST-6000 sensor
Antworten: 5
Zugriffe: 6511

Re: AWST-6000 sensor

Alles funktioniert wieder einwandfrei! Auch die FS 20-Sender werden fehlerfrei erkannt.
Vielen Dank jbmedia für die schnelle Lösung des Problems. :lol:

Gruß,
Landor
von Landor
Mi 11. Nov 2020, 16:24
Forum: Light-Manager Air
Thema: AWST-6000 sensor
Antworten: 5
Zugriffe: 6511

Re: AWST-6000 sensor

Hallo, das ist ja interessant.
Ich hab von denen 2 im Einsatz. Einer funktioniert so wie immer. Der zweite streikt nach
dem letzten Update auf 9.5.5.(2)
Ich werde das heute Abend mal mit dem Hybrid-Modus versuchen, vielleicht klappt es ja dann...

Gruß,
Landor