Die Suche ergab 4413 Treffer
- Fr 14. Jun 2019, 17:23
- Forum: Light-Manager Air
- Thema: Türkontaktschalter - Signal wird teilweise von LMA nicht erkannt
- Antworten: 14
- Zugriffe: 21200
Re: Türkontaktschalter - Signal wird teilweise von LMA nicht erkannt
Wie ist denn die Zeitdauer zwischen Öffnen und Schließen in etwa? Wenn das Fenster geöffnet und sofort wieder geschlossen wird, könnte ein Signal verloren gehen.
- Di 11. Jun 2019, 10:17
- Forum: Light-Manager Air
- Thema: Zwei Olympia Funkbus-Sender mit identischem Code?
- Antworten: 12
- Zugriffe: 19107
Re: Zwei Olympia Funkbus-Sender mit identischem Code?
Dies löst aber nicht das Problem, dass mehrere Sender jetzt plötzlich den selben Code haben??? Ist dieser Fehler definitiv reproduzierbar? airStudio liefert zwar nicht alle übertragenen Bits zurück, aber es wäre trotzdem extrem unwahrscheinlich, dass zwei Sender einen annähernd identisch Code verwe...
- Di 11. Jun 2019, 10:12
- Forum: Light-Manager Air
- Thema: Poolthermometer PT-250 installationsprobleme
- Antworten: 34
- Zugriffe: 48416
Re: Poolthermometer PT-250 installationsprobleme
Schon den Trick mit dem Styropor-Ring getestet?
http://www.jbmedia.de/forum/viewtopic.p ... cf78#p7828
http://www.jbmedia.de/forum/viewtopic.p ... cf78#p7828
- Di 11. Jun 2019, 10:11
- Forum: Light-Manager Air
- Thema: Oregon Scientific Sensor einbinden
- Antworten: 98
- Zugriffe: 138666
Re: Oregon Scientific Sensor einbinden
Die zweifache Temperaturanzeige im Head wurde wiederholt als verwirrend kritisiert, daher haben wir diese rausgenommen. Stattdessen empfiehtl es sich, die zweite Temperatur, also meist die Außentemperatur, einer Zone zuzuordnen.
- Fr 7. Jun 2019, 16:50
- Forum: Light-Manager Air
- Thema: Zwei Olympia Funkbus-Sender mit identischem Code?
- Antworten: 12
- Zugriffe: 19107
Re: Zwei Olympia Funkbus-Sender mit identischem Code?
Die Recherche hat folgendes ergeben. Die aktuell angezeigten Codes sind korrekt. In der ersten airStudio Version mit Unterstützung für Olympia Kontakte wurden andere Codes ausgegeben. Diese waren jedoch nicht mit allen Olmpia Sensoren kompatibel, weswegen diese bereits in der folgenden Version geänd...
- Fr 7. Jun 2019, 15:56
- Forum: Light-Manager Air
- Thema: Zwei Olympia Funkbus-Sender mit identischem Code?
- Antworten: 12
- Zugriffe: 19107
Re: Zwei Olympia Funkbus-Sender mit identischem Code?
Vielen Dank schonmal. Wir prüfen das!
- Fr 7. Jun 2019, 15:55
- Forum: InterTechno / Trust
- Thema: Lautstärke des APC3-2300R Funksteckers
- Antworten: 4
- Zugriffe: 10374
Re: Lautstärke des APC3-2300R Funksteckers
Das Klickgeräusch der Relais ist eigentlich immer in etwa gleich. Die APC3-2300R gehören sicherlich zu den Aktoren mit dezenterem Geräusch im Vergleich zu älteren Aktoren. Aber hörbar ist es natürlich auch. Handelte es sich bei dem Verbraucher um eine Lampe, könnte man auf Aktoren ohne Relais gehen....
- Fr 7. Jun 2019, 15:40
- Forum: Light-Manager Air
- Thema: Abgelaufen - Günstige Bresser Alternative
- Antworten: 10
- Zugriffe: 16289
Re: Günstige Bresser Alternative
Das verlinkte Modell arbeitet auf 868 MHz, was eigentlich gut wäre, nutzt jedoch sog. Frequenzmodulation (FSK). Dies hat den Nachteil, dass wir einen speziellen Empfangsmodus integrieren müssten, welcher auf den Sensor abgestimmt ist. Alle anderen Geräte, die auf 868 MHz arbeiten, also z.B. FS20, Gr...
- Mi 5. Jun 2019, 18:50
- Forum: Light-Manager Air
- Thema: Szene ausführen mit minrequest
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6623
Re: Szene ausführen mit minrequest
Wir prüfen das nochmal.
Alternative kann einen Szene auch per HTTP GET, also z.B. 192.168.xxx.xxx/control?scene=xxx ausgelöst werden.
Alternative kann einen Szene auch per HTTP GET, also z.B. 192.168.xxx.xxx/control?scene=xxx ausgelöst werden.
- Mo 3. Jun 2019, 14:45
- Forum: Light-Manager Air
- Thema: Zwei Olympia Funkbus-Sender mit identischem Code?
- Antworten: 12
- Zugriffe: 19107
Re: Zwei Olympia Funkbus-Sender mit identischem Code?
Von unserer Seite gibt es bisher keine Erklärung. Die Olympia Kontakte, welche wir zum Testen einsetzen, haben ihre Codes nicht verändert.
Gibt es eventuell ein Beispiel für einen Code, wie er vor und nach dem Update lautete?