Die Suche ergab 4413 Treffer

von jbmedia
Sa 21. Dez 2019, 13:49
Forum: Light-Manager Air
Thema: häufige ntp-Requests, warum? Bug?
Antworten: 2
Zugriffe: 4765

Re: häufige ntp-Requests, warum? Bug?

Das NTP Abfrage Intervall war auf 3 Minuten eingestellt. Vom NTP Konsortium werden 10 Minuten empfohlen, was wir in Firmware 9.2 so eingestellt haben. Prinzipiell würde auch eine Abfrage pro Woche reichen, da die Echtzeit Uhr des Light-Managers sehr genau ist. Die Wi-Fi Connected Meldung war ein Bug...
von jbmedia
Mi 18. Dez 2019, 09:55
Forum: airStudio
Thema: alle Zeitszenen mit Anwesenheitsimulation
Antworten: 9
Zugriffe: 12711

Re: alle Zeitszenen mit Anwesenheitsimulation

Wir haben die aktuelle Firmware erneut überprüft, können jedoch keinen Fehler entdecken. Zeit-gesteuerte Szenen sowohl mit als auch ohne Simulation werden demnach korrekt ausgeführt. Sollte der Fehler bestehen bleiben, bitte die Konfiguration per E-Mail zur Prüfung an uns senden.
von jbmedia
Di 17. Dez 2019, 12:39
Forum: Light-Manager Air
Thema: Fehler Version 9.6 ?
Antworten: 3
Zugriffe: 6052

Re: Fehler Version 9.6 ?

Im Log erscheinen nur Aktionen, die abgearbeitet wurden. Wenn bei den betreffenden Befehlen z.B. die Marker-Bedingung nicht erfüllt wäre, würde der Befehl im Log nicht auftauchen. D.h. alles was dort auftaucht, wurde ausgeführt. Eventuell liegt ein Funk-Problem vor. Der Light-Manager wartet zwar vor...
von jbmedia
Di 17. Dez 2019, 11:23
Forum: Light-Manager Air
Thema: Poolthermometer
Antworten: 4
Zugriffe: 6684

Re: Poolthermometer

Man kann sich denken, dass die Chart-Library versucht, den sog. Canvas, also den Zeichenbereich, mit den empfangenen Werte zu füllen. Der Algorithmus hat keine andere Möglichkeit, als die Werte in dieser Form zu verteilen. Natürlich wird die Y-Achse intern höher aufgelöst, aber aus optischen Gründen...
von jbmedia
Di 17. Dez 2019, 11:12
Forum: Light-Manager Air
Thema: Simulierte Anwesenheit in Version 9.5 - Schieberegler
Antworten: 12
Zugriffe: 16739

Re: Simulierte Anwesenheit in Version 9.5 - Schieberegler

Wir machen hier mal dicht, da das Thema im anderen Thread geklärt wurde.
von jbmedia
Mo 16. Dez 2019, 14:33
Forum: airStudio
Thema: alle Zeitszenen mit Anwesenheitsimulation
Antworten: 9
Zugriffe: 12711

Re: alle Zeitszenen mit Anwesenheitsimulation

Oha, da hatte sich tatsächlich ein Bug kurz vor Release eingeschlichen, verursacht durch den neuen Slider für Anwesenheitssimulation. :?

Bitte airStudio erneut runterladen und Firmware Update durchführen. Anschließend laufen Zeit-gesteuerte Szenen mit und ohne A.-Sim. wieder einwandfrei.
von jbmedia
Mo 16. Dez 2019, 10:15
Forum: Light-Manager Air
Thema: congig.asc kann nicht geöffnet werden
Antworten: 2
Zugriffe: 4635

Re: congig.asc kann nicht geöffnet werden

Danke für den Hinweis, Fehler ist gefixt! Bitte airStudio erneut runterladen und installieren.
von jbmedia
Mo 16. Dez 2019, 10:14
Forum: airStudio
Thema: alle Zeitszenen mit Anwesenheitsimulation
Antworten: 9
Zugriffe: 12711

Re: alle Zeitszenen mit Anwesenheitsimulation

Es kann tatsächlich passieren, dass der Haken bei Anwesenheitssimulation ungewollt gesetzt ist. Dies kann auftreten, wenn eine 9.6 Beta Version installiert war und die Konfiguration damit gespeichert wurde. Bitte den Haken entfernen und auf Aktualisieren klicken. Der Fehler tritt nicht erneut auf.
von jbmedia
Mo 16. Dez 2019, 10:08
Forum: Light-Manager Air
Thema: log meldung
Antworten: 10
Zugriffe: 14262

Re: log meldung

Diese Einträge werden durch einen Firmware-Bug verursacht. In Wirklichkeit hat sich der Verbindungstatus nicht geändert.

Es handelt sich also prinzipiell um ein kosmetisches Problem. Nichts desto trotz versuchen wir, den Fehler schnellstmöglich zu finden!
von jbmedia
Fr 13. Dez 2019, 13:25
Forum: Light-Manager Air
Thema: Was ist mit der Cloud los?
Antworten: 4
Zugriffe: 6817

Re: Was ist mit der Cloud los?

Wir haben die Sache gerprüft uns es hat sich folgendes herausgestellt. Im Falle der Cloud werden Daten vom Sensor nur verwertet, wenn diese nicht älter als 10 Minuten sind. Im lokalen Interface gilt diese Einschränkung nicht, d.h. Stand ist stets die zuletzt empfangene Temperatur bzw. Luftfeuchte. W...